6部电梯,都用的是电梯专用电缆(自己敷的),电梯的图象有个很奇怪的现象:电梯停的时候图象很清晰,当电梯在运行的时候图象就模糊的一点也看不清楚,好象干扰很严重的样子。还有就是最近的3部电梯,当一部运行时这3部的图象都会模糊就像自己这部电梯运行时一样,都查不出什么原因,请问各位大侠们是什么原因,该怎么解决?
使用道具 举报
AC12V有问题!
一个是电源问题,干扰严重,电源不清洁。
另一个视频干扰,建议加抗绕设备~~~还有就是需要良好的接地~~~
建议:有条件不要从电梯电源那里取电,电梯启动时,会引起摄像机电源供电不稳定。
同意6楼
这样的问题我们公司在施工的时候也遇到过,不过现在解决了.
七楼的说得有道理哟!
支持小鸟鸟!
如果问题跟7楼皮皮鸟说的一样的话,你可以在摄像机前面加一个小的后备电源试一下.
看是不是因为220V供电不稳造成的.
同意6楼的
这属于典型的电梯干扰,我公司的视频拓展器可以解决
估计从新走线是不可能了,那就加设备吧,可以去 www。51cams。com
去看看 。像你这样的问题我解决多了。
有什么能帮你的就说话 郭君 13810966894
同意7楼的!