大家好,我是一个新手,我想问问,有没有哪位比较了解RS485的,给我指点一下,为什么当RS485控制不灵的时候要在远端并上120欧的电阻,如果阻值换一下行不,并个电容行不,还有,我们的工程采用的是在485口上星形连接,经常会遇到多个点控制不灵的状况,如果给每个点都并上一个120欧的电阻会不会效果好点啊?我们的工程大部分都是在矿里做的,所以干扰很大,控制不灵是不是和干扰有关系啊。
yuwenhai888@163.com这是我邮箱如果哪位大侠愿意指点小的,可以给我发邮件,我在这里先谢过拉
使用道具 举报
晕,485怎么能用星形连接呢?485用手拉手的结构效果最好。
不是干扰是控制能力衰减。并上电阻就是为了预防。
如果不行你挂一个有源的好点的485就不错了。一般一个串口用一个485最多也就带20个左右。主要还是看功率,如果是无源的485更没有戏了。
作为RS485芯片厂家,一般都要求在数据输入与输出两端串上一个120欧的电阻,实际表明,阻值从100-150都可以.
当然不能串电容,学过电子知识的人都知道的!
http://www.jhsafe.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=31&ID=2656&page=7 RS485接传输电缆的长度如何考虑?
http://www.jhsafe.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=11&ID=500&page=2 RS-485总线的理论与实践
http://www.jhsafe.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=11&ID=499&page=8 用RS-485构成总线型多点数据采集系统
http://www.jhsafe.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=11&ID=46&page=9 RS485数据总线雷击过压防护技术介绍
http://www.jhsafe.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=11&ID=37&page=9 阻抗与阻抗匹配的含义
http://www.jhsafe.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=31&ID=3721&page=3 提高RS-485网络可靠性的若干措施
看看吧,希望对楼主了解此类技术有帮助.
谢谢各位给的意见,我之所以用星型连接不是图个方便,因为我们所做的工程大部分都是矿用,而且基本上都是10几个点,一个点就有四、五百米,直连是根本不行的,
至于并电容,我也是在网上看到的,是一个公司的总工程师发的,我是很不明白所以想请教高手指点我一下
请高手指点,这个485并120欧电阻具体有多少作用??