请问,特灵冷水机组的BCU提供的是RS232接口,怎么接...

[复制链接]
zx425812 发布于: 2005-1-24 13:27 1156 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问,特灵冷水机组的BCU提供的是RS232接口,怎么接入楼控系统啊!多谢了
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
basystem 发表于 2005-1-24 19:06:00
TRANE的BCU,一般是用BACnet接入BAS
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
oscar_mint 发表于 2005-1-24 22:08:00
<P>别听basystem的。想要做,就找我。</P><P>oscar_mint@163.com</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
江森 发表于 2005-1-25 08:47:00
<P>楼上的朋友,话别说的那么冷。我觉得BASYSTEM的知识渊博,而我做的一个和TRANE的BCU的通讯就是BACNET的。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xing_l 发表于 2005-1-25 14:57:00
<P>用RS232/485转换器, 接入BA系统</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zx425812 发表于 2005-1-25 17:06:00
<P>多谢楼上朋友!</P><P>昨天我还问了北京特灵公司,他们说的是起停控制可以通过机组本身自带的触摸屏(CH530)(免费提供)上控制,BCU提供的都是机组运行信息,不提供起停控制。其实不用BCU也可以,各种运行状态可以从CH530上读出,当得加通讯卡(收费)</P><P>我是新手,还问个弱智的问题,就是很多阀门,空调水的系统图上有了,而通常楼控的图上也有,同一个地方,不需要楼控和空调都提供一个阀门吧,</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
行云流水施 发表于 2005-1-25 20:18:00
<P>关键你是用什么品牌的BA系统,每个品牌的方式都不一样的.关于阀门的问题,就是和业主如何协调了.最好是BA工程商提供,</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xing_l 发表于 2005-1-26 20:38:00
<P>特灵 BCU可以实现机组启停,只是他们不是很放心,所以一般不建议用,不过我也正在试. 效果还不知道.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xmqi 发表于 2005-2-1 12:45:00
可以做,没问题,S是通过网关和BCU通讯。
回复 支持 反对