用的是黄金眼的硬盘录象机 解码器是300S 传输线RVVP 2*1.5 大约有500米远

云台经常不受控制的自己转动;调节的时有时候无反应 ;调一个别的云台一块转

你们遇到过这样的问题吗??

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
223328 发表于 2005-1-28 22:00:00
好牛的问题 没碰到过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fdisk2 发表于 2005-1-29 08:59:00

断电是不是就正常了?

换个协议试一下,可能是解码器的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
烂泥吧 发表于 2005-1-29 11:37:00

首先解码器自检来排除解码器问题

然后检查线路问题,是不是衰减太大或者存在信号干扰,屏蔽、接地等都试一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
JINHUI 发表于 2005-1-29 12:06:00
是并联的控制线吗?如是串联的话,连了多少个解码器呢?解码器之间间距多远?末端有无加电阻?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yangtieru 发表于 2005-1-29 12:25:00
换解码板吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
westsun 发表于 2005-1-29 12:50:00
RS-485控制总线的最佳结构是手拉手的菊花链,最差情况是星型,是不是你的总线结构组态不太合理引起数据碰撞了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
libododo 发表于 2005-1-29 15:57:00

换个协议试一下,可能是解码器的问题,还有就是云台解码器的线路没拉到主机上在另一个解码的线上串在一起,出现一个云台动另一个也同时动。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lingyn99 发表于 2005-1-30 22:47:00
只要把波特率改小,如1200就能解决,试试吧,保你有用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
djyuzc 发表于 2005-1-31 09:53:00

我知道:解码器没问题,线路可能有一点点干扰,但通过该解码器的协议可以解决,这其实很正常。

还有楼上那位说的也有道理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
gatesdragon 发表于 2005-2-1 00:37:00

感谢各位!!解码器应该没问题,自检正常。屏蔽已接地

是星型结构有并有串(室外南边2个串联,西边3个并联,北边一个)。可能是解码器之间相互干扰吧?另一主机(室内3个)没有此问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
gatesdragon 发表于 2005-2-2 19:56:00

不调节的时候自己转动,这是不是干扰的问题啊?

更改波特率可能能解决调节时候的问题。云台串并连之间距离大约200米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lingyn99 发表于 2005-2-3 13:15:00
RS485总线不存在串联的说法,都是总线并联。不调节的时候自己转动在波特率设的太高时,总线容易受干扰,解码器收道乱码也会自己转动。不知你是否降低波特率后,效果如何?