用的是黄金眼的硬盘录象机 解码器是300S 传输线RVVP 2*1.5 大约有500米远
云台经常不受控制的自己转动;调节的时有时候无反应 ;调一个别的云台一块转
你们遇到过这样的问题吗??
使用道具 举报
断电是不是就正常了?
换个协议试一下,可能是解码器的问题
首先解码器自检来排除解码器问题
然后检查线路问题,是不是衰减太大或者存在信号干扰,屏蔽、接地等都试一下。
换个协议试一下,可能是解码器的问题,还有就是云台解码器的线路没拉到主机上在另一个解码的线上串在一起,出现一个云台动另一个也同时动。
我知道:解码器没问题,线路可能有一点点干扰,但通过该解码器的协议可以解决,这其实很正常。
还有楼上那位说的也有道理。
感谢各位!!解码器应该没问题,自检正常。屏蔽已接地
是星型结构有并有串(室外南边2个串联,西边3个并联,北边一个)。可能是解码器之间相互干扰吧?另一主机(室内3个)没有此问题。
不调节的时候自己转动,这是不是干扰的问题啊?
更改波特率可能能解决调节时候的问题。云台串并连之间距离大约200米。