79lotus 发布于: 2005-1-24 21:44 576 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>
各位看清楚了,桥架基本就是这个样子,强电桥架是绕圈走的,但是最后一排弱电桥架强电桥架是平行的,关键是离得非常近,几乎是挨着了,用的是六类线。设计的是服务器柜-配线柜-网络设备柜,这样其实从服务器到交换机是通过了三个配线架。测试的时候每两个配线架间的线都没问题的,但是跨三个配线架后 最后一排和强电平行的线就基本全部RL通不过。 不和强电平行的线也是 RL项临界。这些是测出来的,具体表象就是那排机柜里的服务器数据传输速度非常慢。</P>
<P>我就是不能确定这是不是和强电平行而且距离很近造成的。</P>
<P>各位忙帮。</P>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qrwei 发表于 2005-1-25 09:11:00
<P>强电开始用了吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lbyt 发表于 2005-1-25 12:13:00
大哥这样的走线图是谁设计的,你们自己设计的吗?为什么不设计的在巧妙一些呢?让强电和弱电不交叉呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liujy_8888 发表于 2005-1-25 12:27:00
按理论,强电~~弱电分别屏蔽后,可以平行,距离有限制,具体看功率*(一般距离用不超过30CM)该不是你桥架跨接没做好或者接地没做好吧?回波不过比较大的原因是线缆问题啊~~~