<P>
各位看清楚了,桥架基本就是这个样子,强电桥架是绕圈走的,但是最后一排弱电桥架强电桥架是平行的,关键是离得非常近,几乎是挨着了,用的是六类线。设计的是服务器柜-配线柜-网络设备柜,这样其实从服务器到交换机是通过了三个配线架。测试的时候每两个配线架间的线都没问题的,但是跨三个配线架后 最后一排和强电平行的线就基本全部RL通不过。 不和强电平行的线也是 RL项临界。这些是测出来的,具体表象就是那排机柜里的服务器数据传输速度非常慢。</P>
<P>我就是不能确定这是不是和强电平行而且距离很近造成的。</P>
<P>各位忙帮。</P>
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
x
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有3人评论
qrwei
当前离线
积分
8366
沙发
qrwei
发表于 2005-1-25 09:11:00
<P>强电开始用了吗?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lbyt
当前离线
积分
1697
板凳
lbyt
发表于 2005-1-25 12:13:00
大哥这样的走线图是谁设计的,你们自己设计的吗?为什么不设计的在巧妙一些呢?让强电和弱电不交叉呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
liujy_8888
当前离线
积分
29952
地板
liujy_8888
发表于 2005-1-25 12:27:00
按理论,强电~~弱电分别屏蔽后,可以平行,距离有限制,具体看功率*(一般距离用不超过30CM)该不是你桥架跨接没做好或者接地没做好吧?回波不过比较大的原因是线缆问题啊~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城