请问大家,楼控中什么叫做组群控制?
请问大家,楼控中什么叫做组群控制?...
[复制链接]
bejoy
发布于: 2005-1-17 23:32
519 次浏览
1 位用户参与讨论
电梯直达
<P>请问大家,楼控中什么叫做冷机组群控制?</P>
<P>是说冷机自己采集流量压力等参数,通过自带的控制器控制冷机的启停控制,以及台数选择?还是说冷机通过接口输出信号给楼控,然后楼控采集流量、压力等信号对其做出启停控制和台数选择?</P>
<P>请大家帮忙!!</P>
<P>谢谢!!</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有1人评论
红色森林
当前离线
积分
1019
沙发
红色森林
发表于 2005-1-18 10:36:00
<P>跟据你所说的情况来看,</P><P>这是应该一种模糊控制技术,冷冻机的启停控制是根据冷却回水的温度高来定,这其中又依据</P><P>什么来起起停冷冻机组的台数呢,这是根据对中央空调的运行情况与习惯作多方面的记录(包括本机</P><P>组的历史运行情况)的数据来作判断依据,我想你所说的应该是这种情况吧!</P>