千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电脑教室的布线怎么做最好!...

[复制链接]
布线之王 发布于: 2004-9-3 21:09 5136 次浏览 40 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
电脑教室布线一般是高密度的信息点,插座一般做在电脑桌上,线槽要求平行与地面(没有静电地板的),防止学生拌脚。线槽一般采用金属桥架,防止被踩坏!大家说说呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有40人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
欧阳傲天 发表于 2004-9-4 09:23:00
<P>那线不就是只有几个地方可以走了吗</P><P>通过房棚里,过墙连到每排电脑桌上</P><P>要么就要通过地下了,在地下插金属盒,将线固定</P><P>不然,还有什么方法呢</P><P>请多多指教,我是个初学者。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
欧阳傲天 发表于 2004-9-4 09:24:00
<P>请指教</P><P>望关照</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
优秀采购员 发表于 2004-9-4 10:38:00
绑在电源线上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yaodepei 发表于 2004-9-4 12:35:00
能给电源绑在一起吗 <B></B>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yangaj 发表于 2004-9-4 13:10:00
不会吧。。。。强电弱电不分离??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
中国防雷网 发表于 2004-9-4 16:06:00
<P>最好安装静电地板!</P><P>这样既美观又规范且安全!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
布线之王 发表于 2004-9-4 20:37:00
<P>安装静电地板当然好啦。那就没有问题啦!和电源在一起肯定会有影响的。要尽量缩短的电源并行的距离,要分别做电源主干和双绞线主干。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cscz 发表于 2004-9-6 17:07:00
沿房间的边到中间用压条过渡
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
esmart 发表于 2004-9-6 18:07:00
用坡度线槽.或者挖地了呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
肖特 发表于 2004-9-6 18:08:00
<P>靠~ 怎么楼主被人欺负啊!</P><P>用电锤把地面打个槽就可以了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
tongmo 发表于 2004-9-7 09:11:00
电源要处理好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
浪迹海角 发表于 2004-9-7 10:21:00
<P>电脑教室布线</P><P>电源的问题最关键</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
欧阳傲天 发表于 2004-9-7 12:10:00
经验啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
欧阳傲天 发表于 2004-9-10 17:53:00
<P>挖地接线槽也要分强电和弱电的吧</P><P>220伏的电压必定要影响到计算机的弱电</P><P>也要在外表包上朔料管,或者朔料的度锌管</P><P>以防止互相的干扰</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
handddd 发表于 2004-9-10 19:15:00
<P>一般的楼板都是30CM厚的 可以定做金属线槽 规格是100*30  </P><P>然后在地面开槽这样既美观又能与地面平行 </P><P>我以前这样做过`~ 监理同意的`~</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
huotuichang 发表于 2004-9-10 21:50:00
<P>那开槽子好麻烦呀</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
feng1234509 发表于 2004-9-10 23:38:00
<P>前排开地槽10CM左右.,深4CM.可容纳60条以上网线,电源线与网线分别用锌铁槽安装(平行安装不超过10M),在学生台背面钉PVC槽,强\弱电分开15CM 以上即可!!!请参考!!!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
乙哥 发表于 2004-9-11 09:09:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
曾勇 发表于 2004-9-11 15:49:00
<P>我不会说只会做,我做过这种工程,看了教室的实际情况才知道</P>
<P>                        13311122753              QQ   419715737</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报