接地点引入机房后,经测试两点为1.281欧姆,如何处...

[复制链接]
duxy 发布于: 2005-1-11 12:33 579 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
接地点引入机房后,经测试两点为1.281欧姆,如何处理,1点为接地筋引出,2点为45米远的接地处。
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
幻星 发表于 2005-1-12 11:47:00

超过要求??

你的连接线用的多粗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zyspd 发表于 2005-1-13 09:13:00

这两个接地点应该是跟其建筑物的基础地网相联接的,这两点中应取离机房最近的点联接。建议最好在机房内取两个点(抽主钢筋焊接出来)。