[求助]读卡器用不用独立电源...

[复制链接]
gtgt 发布于: 2005-1-20 19:26 273 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>我现在碰到一个问题,我现在要用一根五类双绞线拖5个读卡器,最远端有50米左右,读卡器用不用独立供电呢?各位大虾请帮帮解答。</P>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
皮皮鸟 发表于 2005-1-21 09:07:00
<P>这个问题只有供给额定电压就可以了!是否独立还是统一供电,都无所谓!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
davei 发表于 2005-1-21 10:40:00
<P>朋友,可以独立供电,电压电流要稳定(参额定值)。哪家公司的,来相互认识一下,看以后有没有合的机会。</P>