紧急求助,999...

[复制链接]
恺撒大帝 发布于: 2005-1-18 09:34 437 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>各位大虾:</P>
<P>哪个哥哥教教我怎么样DDC的数据通过BNA上传到EBI服务器上来,EBI上位的各项参数设置有何窍门啊?俺独自一人实在是摸不出个所以然,望各位大虾指点一二,小弟感激不尽,急!急!急!</P>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lsjplayboy 发表于 2005-1-18 13:57:00
俺不懂 但是帮你顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
一丁 发表于 2005-1-18 15:55:00
你是在问如何通讯起来,如何在STAION(界面)上显示DDC里面各点位的参数?装好EBI,要设置C-BUS,COM口,重启电脑,修改注册表,设置通讯转换器和控制器的波特率(要对应),CBUS插上一定可以通讯,L3 L4灯快速闪烁。通讯好了EBI的STAION上就有显示了。。。。。。不知对否,请多指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
独孤行 发表于 2005-1-19 09:00:00
请教如何修改注册表?谢谢!