千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

UPS电池着火了是咋回事...

[复制链接]
lyf123 发布于: 2005-3-22 11:28 2177 次浏览 19 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
01年装的一台5KVA的UPS,前天突然电池着火了,去现场检查发现电池基本已经烧坏。请教高手能不能解释一下是什么原因?
回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Cindy_Gong 发表于 2005-3-22 11:45:00
想知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tigeryan 发表于 2005-3-23 02:39:00

现场照片呢?

可能有。

1.电池受潮了。正负极间短路。

2.电池质量不好,内阻太大。过流时发热。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lyf123 发表于 2005-3-23 08:28:00

没有照片!上面四节已经烧化。

受潮的可能性不大,电池装在四楼并且铺有防静电地板。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
线虫子 发表于 2005-3-23 09:43:00

是不是是池总没放电,过热导致的呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lyf123 发表于 2005-3-23 10:10:00
UPS是在线式,在当日凌晨二点钟左右,市电突然停电,UPS供电。二十分钟后电池柜起火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lyf123 发表于 2005-3-23 10:13:00

看看,是否可以这样理解:电池连接线太细,过流发热。在反复过程中,连线与电极接触不良,紧固螺丝受热氧化,在此过程中形成恶性循环,连线与电极打火,产生火花。同时电池内部发热,有酸性气体蒸发出来,遇见火花开始燃烧。燃烧时电池内部温度迅速升高,有更多的酸性气体蒸发出来,加快燃烧。导致电池烧坏。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
线虫子 发表于 2005-3-23 10:15:00
我分析肯定是过热导致的。因为负载或是你的电池老化。加之保养不到位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lyf123 发表于 2005-3-23 10:30:00
电池是免维护的呀,刚才我的解释是否有点牵强,是过热毫无疑问。可是这ups装过不少,还是第一次出现这种情况,具体原因我还是不太明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lyf123 发表于 2005-3-23 10:35:00
我想着问题虽不常见,但很值得讨论一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tigeryan 发表于 2005-3-24 00:43:00
以下是引用lyf123在2005-3-23 10:10:00的发言: UPS是在线式,在当日凌晨二点钟左右,市电突然停电,UPS供电。二十分钟后电池柜起火。

是电池内部质量可能性最大。

一般来说,引起电池坏主要有UPS主机充电器不好,给电池充电时电流走线控制不好,引起电池内损。还有就是电池本身质量不好(可能性最大)。

你所说的是过流引起火烧,也不太有理由。因为如果输出过流或电池放电到最低电压时,你的UPS主机因会切换或切断供给。

所以现在最好是将电池现场记录好,近快找电池生产厂或供应商过来解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
mjun_lu 发表于 2005-3-24 08:57:00

楼上几位说的都有可能啊.个人认为主要还是老化和缺少必要的保养引起的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xqlqd 发表于 2005-3-24 11:38:00

以我的经验来看,电池的质量可能不是很好,但是单纯电池的问题不应该会导致电池起火;过流的问题应该是线缆断掉或者ups过载断线或保险烧坏。我分析可能是停电时有大的浪涌或者是停电时ups的逆变转换部分出了问题引起的。后一种可能性大一些。请告知具体的情况,关键是停电时是不是电灯有没有忽闪几次,停电后多久开始起火的,电池是否有爆炸的痕迹等,这些都对分析问题很关键,另外是否存在保险公司理赔的问题,若投保了请注意理赔事项。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lyf123 发表于 2005-3-28 08:25:00
电灯没有闪,直接停电。停电后二十分钟开始起火的,电池没有爆炸的痕迹。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
mjun_lu 发表于 2005-3-29 12:08:00

换吧,赚钱的机会来了啊,兄弟

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xqlqd 发表于 2005-3-30 16:15:00

基于你的说法,我认为电池的问题可能性很大,因为停电后20分钟才起火,说明ups主机的切换和逆变基本没有什么大问题、,而且不可能是因为外部电力问题引起。所以我分析问题肯定出在电池的能量转换反应上,你的系统肯定过载了,而且至少可以肯定的是你的电池在放电的过程中酸气释放严重超标或者说出现了泄漏。估计你的ups系统所处的空间不大或者空气流通性较差,导致酸气无法快速散去。

纵之一点,我认为你必须找电池厂家讨个说法,另外你系统设计安装肯定也有不规范的地方,你的ups系统也没有采取在线监控和控制措施,这些在正规的后备供电系统中是不允许的,尤其对于无人值守的机房。

另外,若他们的机房原则上是24有人值班的机房的,则甲方的管理责任也应该加以追究。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
aka_aka 发表于 2005-4-1 13:19:00

拜读楼上诸多分析,也觉得是电池的问题居多。现场照片、机器的Log应该是重要的分析资料

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
ideal163 发表于 2005-4-4 17:30:00
有可能是用电量大造成,用电量大了把电池给烧爆引起起火,有过这样的事发生。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
nbkstar 发表于 2005-6-9 16:39:00

可能是电池连接线不够粗的缘故啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ltb_2000 发表于 2005-6-13 15:18:00
过热导致的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号