lyf123
积分
帖子
主题
使用道具 举报
现场照片呢?
可能有。
1.电池受潮了。正负极间短路。
2.电池质量不好,内阻太大。过流时发热。
没有照片!上面四节已经烧化。
受潮的可能性不大,电池装在四楼并且铺有防静电地板。
是不是是池总没放电,过热导致的呢
看看,是否可以这样理解:电池连接线太细,过流发热。在反复过程中,连线与电极接触不良,紧固螺丝受热氧化,在此过程中形成恶性循环,连线与电极打火,产生火花。同时电池内部发热,有酸性气体蒸发出来,遇见火花开始燃烧。燃烧时电池内部温度迅速升高,有更多的酸性气体蒸发出来,加快燃烧。导致电池烧坏。
以下是引用lyf123在2005-3-23 10:10:00的发言: UPS是在线式,在当日凌晨二点钟左右,市电突然停电,UPS供电。二十分钟后电池柜起火。
是电池内部质量可能性最大。
一般来说,引起电池坏主要有UPS主机充电器不好,给电池充电时电流走线控制不好,引起电池内损。还有就是电池本身质量不好(可能性最大)。
你所说的是过流引起火烧,也不太有理由。因为如果输出过流或电池放电到最低电压时,你的UPS主机因会切换或切断供给。
所以现在最好是将电池现场记录好,近快找电池生产厂或供应商过来解决。
楼上几位说的都有可能啊.个人认为主要还是老化和缺少必要的保养引起的.
以我的经验来看,电池的质量可能不是很好,但是单纯电池的问题不应该会导致电池起火;过流的问题应该是线缆断掉或者ups过载断线或保险烧坏。我分析可能是停电时有大的浪涌或者是停电时ups的逆变转换部分出了问题引起的。后一种可能性大一些。请告知具体的情况,关键是停电时是不是电灯有没有忽闪几次,停电后多久开始起火的,电池是否有爆炸的痕迹等,这些都对分析问题很关键,另外是否存在保险公司理赔的问题,若投保了请注意理赔事项。
换吧,赚钱的机会来了啊,兄弟
基于你的说法,我认为电池的问题可能性很大,因为停电后20分钟才起火,说明ups主机的切换和逆变基本没有什么大问题、,而且不可能是因为外部电力问题引起。所以我分析问题肯定出在电池的能量转换反应上,你的系统肯定过载了,而且至少可以肯定的是你的电池在放电的过程中酸气释放严重超标或者说出现了泄漏。估计你的ups系统所处的空间不大或者空气流通性较差,导致酸气无法快速散去。
纵之一点,我认为你必须找电池厂家讨个说法,另外你系统设计安装肯定也有不规范的地方,你的ups系统也没有采取在线监控和控制措施,这些在正规的后备供电系统中是不允许的,尤其对于无人值守的机房。
另外,若他们的机房原则上是24有人值班的机房的,则甲方的管理责任也应该加以追究。
拜读楼上诸多分析,也觉得是电池的问题居多。现场照片、机器的Log应该是重要的分析资料
可能是电池连接线不够粗的缘故啊
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页