hawk9 发布于: 2007-9-2 21:04 1044 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
110配线架是不是先压上大对数线缆,然后再打上压接模块,最后把电话线压到模块上,将大对数再接到电话交换机上?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
a381264212 发表于 2007-9-2 23:29:00
OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
a381264212 发表于 2007-9-2 23:30:00
<p>注意跳接模块的使用&nbsp; 有5个壳的有4个壳的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wuzhiyong 发表于 2007-9-3 12:27:00
<p>建议用五类配线架,如果电话不是太多的话</p><p>方便维护,管理简单</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
妹子 发表于 2007-9-28 10:37:00
这种做法是省钱的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
妹子 发表于 2007-9-28 10:38:00
110配线架的打线顺序是怎样的??能告诉一下么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lxsong2002 发表于 2007-9-28 11:14:00
前五个打四对的 最后一个打五对&nbsp; 正好25对一组
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
妹子 发表于 2007-9-28 15:19:00
颜色的顺序是怎么样排列的啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mx296 发表于 2007-9-29 10:46:00
<p>很多供应商100对配的5个4对,1个5对连接块,这是有问题的,会导致色标不一致。</p><p>最好还是用5个5对的。</p><p></p><br/>