网络布线问题!...

[复制链接]
szarts 发布于: 2006-1-9 22:20 724 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>现有10层商务楼,每层都有弱电井。且每层都有3-5家分开的公司。电信电缆、光缆从1楼弱电井引入,所有主设备都安装在一楼弱电井内。</P>
<P>布线方案一:每层用户分别布线,并把线全部连接到交换机上,然后把每层的交换机直接在接到每层的楼层交换机,再由楼层交换机接到1楼的机房交换机上。</P>

<P>布线方案二:每层用户布线直接接到每层的楼层交换机上,然后再接到1楼机房的交换机上。</P>

<P>2种方案区别是少了一层交换,请问哪种方案更好?更经济? 方案一实现的话,1楼机房交换机设备是否有特殊要求?</P>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2006-1-10 08:40:00
<P>为什么不考虑每3层或每五层设1个配线间呢?</P>
<P>方案1设备投资较大,维护也麻烦;</P>
<P>方案2电缆投资较大,如果在碰上距离问题的话就更麻烦了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
集散地 发表于 2006-1-10 08:57:00
<P>方法1:看点位多少~~每层楼超过80点(数据和语音和为一点)就每层设配线间,选带光口可堆叠交换机(至少一台需要光口)可以省下会聚层交换机,最好是可管理,可分VBLAN交换机</P>
<P>方法2:这个管理起来方便,一般也 就这么做~~</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
鱼非子 发表于 2006-1-10 09:27:00
具体要看楼层是否满足线缆规定的使用范围,如果一楼最远端到五楼最远端距离小于85米的话,把配线间放在中间楼层这样更经济啊,一般有弱电井的楼都满足此要求的,如果不满足就可以做成两个配线间,每三层楼一个就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
沧海难为水 发表于 2006-1-10 09:28:00
       同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
szarts 发表于 2006-1-13 00:52:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>千织万缕</I>在2006-1-10 8:40:00的发言:</B><BR>
<P>为什么不考虑每3层或每五层设1个配线间呢?</P>
<P>方案1设备投资较大,维护也麻烦;</P>
<P>方案2电缆投资较大,如果在碰上距离问题的话就更麻烦了。</P></DIV>
<P>
<P>我现在基本上想考虑用方案二,因为,和电信谈过,他们说所有内部的线由电信免费提供,包括配线架,所以我只要减少交换机数量。我们的大楼是L型,最远端到弱电井是80米,如果3层一个配线架,那么最远的那个大概85米左右。</P>
<P>我想问问大家,超五类的线到底有效距离是多少米?规范上说是90米,但是有的说120米都没问题,有的又说80米会有问题了。请各位给我一个评定五类线的方法。谢谢大家的热心解答!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jxf 发表于 2006-1-13 14:28:00
<P>用正规的线90米是绝对没有问题的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报