对于总的等电位接地和局部等电位接地,需要用到LEB箱,希望 有相关资料的朋友提供一下,多谢啦!
使用道具 举报
我还有一个问题想请教,是关于避雷针的计算的,我现在做了一个10层的住宅,,它的最高点距地32米,顶层地面距地(结构面板标高)是30,78米,请问怎样设置避雷针,放多少支避雷针才能保护到,避雷针的长度是多少
没有明白你的LEB箱是什么,在做等电位连接时,只要做一个端子箱就可以了,很简单的可以自己做。
避雷针的保护半径可以用滚球法来计算,具体的可以到网上找一下,
10层的建筑用杜尔-梅森的提前放电型避雷针的话,一根应该够了。
楼主,是哪里的?如果在我附近的话,可以帮你。
E-MAIL:gonghua@xwelec.com
我是上海防雷中心的 请大家多多指教
欢迎你,新朋友。
上海防雷中心,今后的消息你可要给大家多提供呀!~
嗨,7楼的朋友留个联系方式好吗?以后肯定有事情要麻烦你哦
LEB箱我也遇到过一次,但是最后还是靠等电位连接解决了
好象有看见过海南有卖的,但是一般处理等电位未必要用箱的,自己也可以做。
只要坚持一点原则,所有接地设备均处于同一电位,也就是都和地电位相连,那就可以实现等电位了,不一定追求什么LEB箱的。
关于树针的问题,提前放电针就可以树的低一点,因为其原理上有将针体虚拟的架高,以达到普通针通过滚球半径计算出来的针高,达到提前接闪放电的目的。但这个目前还有不少人提出疑义的。还有就是建筑物面积要考虑进去,未必一根针就可以完全覆盖的全。除非你把针再架高,可那要考虑针本身的抗风性,已经在30多米的楼顶了,再加高,是否在有大风的日子里经受的住哦?