<P>有一项目使用HONEYWELL系统,当箱子为上电之前,将新的XFL524模块插入底座上后再上电,XC5010C可以找的到XFL524模块,但是再一次断电后再上电,XC5010C就找不到XFL524模块。</P>
<P>现象:</P>
<P>1.当XC5010C找到XFL524时,LON的LED灯闪烁一次后不亮;XC5010C找不到XFL524时,LON的LED灯始终不亮。</P>
<P>2.其它非XFL524模块,在任何情况下都能被XC5010C找到。</P>
<P>3.该XC5010C共挂了4个XFL524模块,出现问题的座子是在XSL511后的第一个。</P>
<P>希望大家帮忙解决</P>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qpflt2003 发表于 2004-9-28 13:26:00
<P>这个情况我也遇到过,一般重新插拔一下模块,检查连接块、接线什么的,也就解决了。</P><P>不知道是不是所有的XFL524模块都找不到。</P><P>先只接一个XSL511,看能找到所有模块不,然后再连接第二个、第三个......</P><P>你是在哪做楼控的,能介绍一下不。 </P><P>===========================================================================</P><P>邮箱:qpmail2004@sina.com</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
basystem 发表于 2004-9-28 13:59:00
先把终端电阻接上吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wwhwuk 发表于 2004-9-28 14:03:00
是所有的XFL524模块都找不到了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
diudiu2000 发表于 2004-9-28 15:06:00
换一个524模块,再换一下底座试一试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yellowhe 发表于 2004-9-28 23:32:00
距离太长,加电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bejoy 发表于 2004-10-30 21:24:00
我觉得可能是每个底座之间连接用的小叉子没有插紧造成的吧。是不是可以用万用表量一下,底座之间是不是连通的。一般来讲是不是do模块不存在被大电流电压击穿的问题?