双绞线走信号和走60v电源问题...

[复制链接]
wandser 发布于: 2010-6-17 10:05 424 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教高手:

现在有几个点离机房有280米,用双绞线传输信号,因为现在电源不好取连,现在采取集中供电的办法,如果一根双绞线里我用两对走信号,两对走交流60v,到摄像头端再转12V给摄像头供电,请问:

1、对摄像机信号传输有影响吗?

2、双绞线一对拧成一股,走60V交流可行吗?

 

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wandser 发表于 2010-6-17 10:10:00

请教高手指点!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chennault 发表于 2010-6-17 10:13:00
有影响,有电磁干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
现实是场梦 发表于 2010-6-17 11:39:00
没试过,估计不行。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
whlh 发表于 2010-6-18 10:46:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
BBQ2010 发表于 2010-6-18 11:16:00

POE可以走48V直流,你60V交流应该死不了吧,要不你试试?有结果发上来

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
mingyuzhang2003 发表于 2010-6-18 11:17:00
没试过,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
etop_lcm 发表于 2010-6-18 11:30:00

应该不行哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ycs256 发表于 2010-6-18 12:00:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xiangfei 发表于 2010-6-19 18:37:00
没有测试过,不知道,怎么样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
cxjalhn 发表于 2010-6-19 22:30:00
等待结果中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
schj1213 发表于 2010-6-19 23:03:00

应该不行吧  一个有干扰的,一个是用双绞线供60V的电可以吗?新手新手等待。。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
skbcall 发表于 2010-6-19 23:09:00
估计是走不了。我有试过十来米。一对走信号。一对走12V直流的,不会干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
haofdong 发表于 2010-6-20 07:30:00
会有干扰的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-6-20 10:02:00

电源线肯定要另外布线的,不要太节省