千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

SOS 谁能帮我解决这个问题???...

[复制链接]
syhj 发布于: 2004-10-5 06:51 317 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>我做门禁,停车场一年多了,前几天碰到这样一件怪事,</P>
<P>有一个一进一出的停车场,用的PORIS的控制板,读卡器用的是V468,道闸用的是中飞恒达的,</P>
道闸主板通上电(没有联控制设备)以后,电机就不停地在转, 碰到保护开关以后停下来,这时杆是立着的.主板上有,起、落、停、三个按钮,起、落好用,停不好用,按停只是电机反转。其它设备都没问题,限位板,道闸主板,保护开关,电压是235V左右,而回到公司以后就没这种现象,不知道怎么回事!请各位能人给予指点!谢谢!</P>
  <p></p></P>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zr001 发表于 2004-10-7 09:11:00
<P>你可以联系我们:深圳智锐科技:www.zrkj.com</P><P>0755-27442108,13316532666</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
彭伟 发表于 2004-10-11 14:38:00
<P>我是重庆派威智能停车场设备有限公司</P><P>               你可以和我们联系:023-61600019  www.prior-v.com</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
飘叶 发表于 2004-10-12 00:10:00
电机不停的转的话就是闸内的霍尔开关的问题,或者与霍尔开关配套的磁铁问题,如果磁铁反了,或者位置不对都可能引起这个问题,应该是中飞宏达吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
snr 发表于 2004-10-12 09:42:00
<P>碰到保护开关以后才停下来, 说明你的霍尔开关没有起作用, 你可以查一下原因, 看看是不是磁铁限位是不是没有磁力不够, 或者距离太远, 起不到限们作用</P><P>杨贵权</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
syhj 发表于 2004-10-12 19:06:00
<P>谢谢各位,问题查明了,把220的火线和零线换一下就好了,但回到公司一切正常却不需要这样,不知道为什么!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
syhj 发表于 2004-10-12 19:07:00
小杨,我是HJ
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
snr 发表于 2004-10-24 14:48:00
这个问题很怪!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆