请大家帮我计算一下这几种规格的锌铁槽可以放多少条...

[复制链接]
netfengzhi 发布于: 2003-2-12 09:43 1219 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问如何计算铁槽可以放多少条线?
我有以下规格的铁槽,请大家帮我计算一下最多可以放多少条超五类的非屏蔽4对双绞线?
如果按标准,又应该放多少条?
1、300*100  (宽*厚)
2、100*70    (宽*厚)
3、60*50      (宽*厚)
4、40*30      (宽*厚)
5、30*20      (宽*厚)
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cscz 发表于 2003-2-12 09:56:00
放线量应是线槽容量的30-40%,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cscz 发表于 2003-2-12 09:59:00
忘了问一下你的线槽在何处买的,多少金
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
netfengzhi 发表于 2003-2-12 12:22:00
以下是引用cscz在2003-2-12 9:56:00的发言:
放线量应是线槽容量的30-40%,


这个我知道,很多书都有说,但具体是放多少条线啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
DAIZHUA 发表于 2003-2-12 12:36:00
1、300*100  (宽*厚)   
2、100*70    (宽*厚)  
3、60*50      (宽*厚)  
4、40*30      (宽*厚)  
5、30*20      (宽*厚)  
自己订做的铁槽吗?
铁槽    五类双绞线     三类双绞线      3类25对   3类50对   3类100对   5类25对
        2芯室内光纤   6芯室内光纤
25X25        7                     8                     2                 1                            2
25X50        15                   7                    4                2             1              3
25X75        22                   25                  6                  4             2              5
50X50         30                  33                   8                  5            3              7
50X100       60                   66                   16               11            6             15
100X100     120                 133                 33                22            12          30
75X150       135                150                 37                24            13           33
100X200      240                266                66                44            24            6
150X150      270                300                 74               49            27             67
200X200      480                530                 132              88           48            120





[此贴子已经被作者于2003-2-12 12:41:28编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xt000123 发表于 2003-2-12 13:04:00
非常正确,但实际中弱电线槽是共用的,还要考虑其他专业的空间,如BA线的等
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
鲁男 发表于 2003-2-12 17:37:00
1、300*100   360
2、100*70     84
3、60*50       36
4、40*30       14
5、30*20       7
计算公式为:线槽截面积*1.2%=五类线数 仅供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tongmo 发表于 2003-2-18 17:05:00
ok
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
twfcz 发表于 2003-2-18 20:31:00
同意7楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cdccs 发表于 2003-2-19 14:51:00
Ok