[求助][求助]强电线缆与弱电线缆的间距问题!!!
[求助][求助]强电线缆与弱电线缆的间距问题!!!...
[复制链接]
winnerphok
发布于: 2004-10-10 17:59
882 次浏览
6 位用户参与讨论
电梯直达
<P>请教哪位大侠能用专业标准规范来解释或证明强电与弱电之间的距离到底应该是多远.(包括桥架/线槽/铁管/面板插座等之间距离)</P>
[此贴子已经被作者于2004-10-10 18:38:13编辑过]
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
winnerphok
当前离线
积分
774
沙发
winnerphok
发表于 2004-10-10 18:09:00
<P>无人能提供帮助吗?版主有没有相关的规范标准呀?</P>
<P>哪位大侠能解答万分感谢!比较急!</P>
[此贴子已经被作者于2004-10-10 18:11:35编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
winnerphok
当前离线
积分
774
板凳
winnerphok
发表于 2004-10-10 23:35:00
狂晕~有没有高手帮解答呀~~~~~~~~~~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
ewb200493
当前离线
积分
1067
地板
ewb200493
发表于 2004-10-12 12:13:00
30cm
回复
支持
反对
使用道具
举报
我没有钱
当前离线
积分
930
5
#
我没有钱
发表于 2004-10-13 14:43:00
我也不知道,我来学习!
回复
支持
反对
使用道具
举报
qianjin274
当前离线
积分
3418
6
#
qianjin274
发表于 2004-10-13 15:52:00
<P>下面内容是摘自<<建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(GB/T50311-2000)>> 综合布线电缆与电力电缆的间距 表11.0.2-1
类别 与综合布线接近状况 最小净距(mm)
380V电力电缆
<2kV·A 与缆线平行敷设 130
有一方在接地的金属线槽或钢管中 70
双方都在接地的金属线槽或钢管中 10
380V电力电缆
2~5kV·A 与缆线平行敷设 300
有一方在接地的金属线槽或钢管中 150
双方都在接地的金属线槽或钢管中 80
380V电力电缆
>5kV·A 与缆线平行敷设 600
有一方在接地的金属线槽或钢管中 300
双方都在接地的金属线槽或钢管中 150
注:
①当380V电力电缆<2kV·A,双方都在接地的线槽中,且平行长度≤10m时,最小间距可以是10mm。
②电话用户存在振铃电流时,不能与计算机网络在同一根对绞电缆中一起运用。
③双方都在接地的线槽中,系指两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。 </P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
火柴听风的歌
当前离线
积分
7566
7
#
火柴听风的歌
发表于 2004-10-13 17:13:00
都是老生长谈的话题了,建议没事多,看看老帖
回复