<P>INSIGHT中程序:</P>
<P>IF(TIME .GE. 8:00 .AND. TIME .LE. 18:00) THEN ON(AHUON) ELSE OFF(AHUON)</P>
<P>为什么在3.3版中可以,在3.4版中却报错,究竟是什么原因请各大侠赐教.</P>
<P>3.4中IF(TIME .GE. 8:00 ) THEN ON(AHUON) ELSE OFF(AHUON)这句话不报错,很不解.</P>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
老忘 发表于 2004-11-27 18:13:00
没用过这个,帮你顶顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xmqi 发表于 2004-11-30 09:35:00
<P>没有人肯赐教吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lsjplayboy 发表于 2004-12-2 19:56:00
<P>我回去试一下,看看是不是你说的现象。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ruiyi 发表于 2004-12-14 00:03:00
<P>语法完全正确。如果编译不能通过,请试试:</P><P>1. 重启insight, 或重启电脑;</P><P>.2. 在一个新窗口中只写这一条语句,看看编译是否能通过;</P><P>有些错误不能解释,我试过修改了程序后,正常的语句不能通过编译,在新窗口中将所有语句重新写一次 ,结果正常通过。为什么?不知道。</P><P>另:你可以用insight的schedule来做,为何用PPCL?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
排头兵 发表于 2004-12-14 09:17:00
<P>同意5楼的</P><P>定时控制最好用schedule来做。我就没用过IF语句来做,所以你的情况我也没遇到过。</P><P>现在不做西门子了,所以也没办法实验你的情况了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xmqi 发表于 2004-12-15 09:49:00
<P>因为原来是用PPCL,所以。。。。,我照5楼老哥的把所有语句重新再写了一遍,结果可以通过了。</P><P>谢谢各位。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lsjplayboy 发表于 2004-12-15 10:18:00
<P>呵呵 找到原因就好,帮你顶一下</P>