北电交换机与cisco 路由器做30路数字语音问题(赐教...

[复制链接]
lipengc 发布于: 2004-9-25 01:16 962 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

连接图示

ip 网络 R2信令

电话1-路由器------路由器+E1接口---北电 04程控交换机--电话2

电话1与电话2互相打都可以振铃,但是拿起电话,电话2可以听到电话1 的说话声音,但是电话1听不到电话2的声音。 拨号方向: 电话2给电话1 打电话

但是如果电话1给电话2打电话,不会出现这种现象,--双方通话正常

请各位给我分析分析,是不是路由器和北电设备的信令匹配的不好的缘故,

我的电话是013999201524

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pepper123 发表于 2004-9-25 12:10:00

兄弟,问题还是挺典型的,我先顶一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
drp 发表于 2004-9-25 22:12:00
用什么信令,ISDN还是数字TieLine。似乎是Cisco的问题,在交换机上做信令跟踪,看Connect信号有没有收到,B信道有没有打开。在网络上抓包,看RTP是否打开,为何是单向的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pabxman 发表于 2004-9-26 11:00:00
好像路由器端,未给出后向应答信号
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
nortel 发表于 2004-9-26 13:38:00

收发没对上/地线接好否?