dzzangel 发布于: 2004-10-15 12:32 849 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教高手,honeywell的XL100c控制器,系统有30个,三年里坏了四五个。现场机房里强弱电线走一起,老是有控制器掉线上线的情况。请问大家损坏原因是什么?万分感激!!!
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
basystem 发表于 2004-10-15 20:48:00
<P>将CBUS的一端良好接地,将通讯速率降低,你的DDC损坏的情况有什么共性?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yellowhe 发表于 2004-10-17 00:44:00
<P>XL100产品质量有问题!</P><P>注意使用多变压器,不要共用变压器</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
basystem 发表于 2004-10-17 11:11:00
<P>我用过很多XL100,暂时也没有碰到过这样的问题,如果这个产品有问题,厂家应该在卖新的产品时会升级改进的。</P><P>H所有的DDC都建议单独使用变压器。</P>