<P>我的一个现场,有一台XL500,四个槽位,共13块I/O卡。最近程序经常莫名丢失!</P>
<P>我去DOWN程序后正常,但不过一天程序就丢失(包括时间程序等),但各卡上的指示灯均正常。</P>
<P>在DOWN程序后,在报警条里有一个错误:是说第4块(XF521)卡有个5V电压的什么错误,具体的描述忘记了!</P>
<P>请问各位高人 ,有在现场遇到过类似的问题吗?多谢指教!!!</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
p31g
当前离线
积分
334
沙发
p31g
发表于 2004-9-3 09:36:00
<P>没人回答啊?自己顶一下!!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yellowhe
当前离线
积分
978
板凳
yellowhe
发表于 2004-9-3 23:17:00
<P>1、换一个变压器</P><P>2、检查是否有接地错误(AI信号线可能接地)</P><P>3、把那个问题的卡和其他的换个位置,看有什么情况出现</P><P>4、多努力自己分析原因</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
p31g
当前离线
积分
334
地板
p31g
发表于 2004-9-6 09:45:00
多谢高人指点!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
02088348858
当前离线
积分
4578
5
#
02088348858
发表于 2004-9-22 22:14:00
电话里面说
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城