请做对射的朋友看看本图有什么问题吗?...

[复制链接]
云波光电 发布于: 2004-12-25 18:59 886 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
云波光电 发表于 2004-12-25 19:03:00

主要对于布线这块请各位做过爱礼富的朋友帮提点意见!

谢谢各位!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
RUIDAYC 发表于 2004-12-25 20:01:00
考试啊?没什么问题吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
云波光电 发表于 2004-12-25 20:16:00
你把拓扑图放大后看看吧,主要是看对不对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
广广 发表于 2004-12-27 14:25:00
当然有问题,后面一个电源线没有画全,4193是双防区模块,不知您是怎样加电阻的,因为他只有一个防区能加电阻,其他的加不了。总线到每个4193的距离是多少!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
打铁的女孩 发表于 2004-12-27 21:26:00
4193加电阻?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wuyang3872 发表于 2004-12-28 12:29:00
没必要那么复杂吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
皮皮鸟 发表于 2004-12-29 09:55:00

这样可以的~~

不过给你一个建议~~

不要把同一对的发射和接收同线供电~~

A的发射端的电源由相邻B接收端的电源来供应电源,少了不少布线,而且施工也很方便~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
云波光电 发表于 2004-12-30 19:41:00

谢谢各位高手指教!引用5楼朋友的话:

”当然有问题,后面一个电源线没有画全,4193是双防区模块,不知您是怎样加电阻的,因为他只有一个防区能加电阻,其他的加不了。总线到每个4193的距离是多少!“ 因为我对红外对射不是很熟,4293SN就是单防区了吧?总线到每个4193的距离最多5米左右。其4293SN、4193加电阻还是和485的120欧末端电阻相同吗?

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报