请教各位大虾一个问题:监控电源可不可以并联使用?...

[复制链接]
qiangxy 发布于: 2004-8-25 22:23 977 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们公司正在做一个监控小工程,有20个摄像机.请问电源可以用总线式布线吗?也就是并联用.(不可以就地接电源,也不想每个电源拉一根线,因为太远了.) 我的想法是用一个稳压电源,拉一根总线过去,然后并接上去,可以吗?请高手赐教!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
KingQ 发表于 2004-8-25 22:42:00

当然可以了,我们所做的90%的工程都是用总线并联方式供电。

没有出现过什么问题。一直很稳定。

但我建议你用AC220V直接送至摄像机。(如摄像机是DC12V的话,再加装一个小电源)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
喜出在外 发表于 2004-8-25 23:59:00
当然,凡事有利有弊。建议还是注意接地好,不然一打雷还是会提心吊胆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qiangxy 发表于 2004-8-26 01:46:00

请问一下,DV12 并联供电150m 左右 是否要考压降问题,如果要怎么计算 多谢了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zdh2024 发表于 2004-8-26 09:19:00

当然要考虑压降,但并不是最主要的,150m考虑线径,距离,电源功率。

公式:S=I*L/54。4*U

  S:导线截面积;

  I:导线中通过的最大电流;

  L:导线和长度;

  U:允许的电压降。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zdh2024 发表于 2004-8-26 09:22:00

补充一点,电源电压不能调得太高,不然的话,远端能正常工作,近端电压太高,可能烧摄像机。

如果档可能的话,我建议你用AC220V直接送至摄像机。(如摄像机是DC12V的话,再加装一个小电源),但这样做电源线与视频线就不能共管了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
88864047 发表于 2004-8-26 10:32:00
都这样做吗?不太了解,说的清楚点好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
alex. 发表于 2004-8-26 10:35:00
工程基本上都是这样做的!集中供电啊1
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cf88 发表于 2004-8-26 13:58:00

距离200M以上12V集中供电损耗很达,基本达不倒要求!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dtkwx 发表于 2004-8-29 11:13:00

采用一根线220V集中供电,在摄像机处加12V开关电源转换到摄像机,如果采用DC供电,负载压降比较厉害,所以,还是采用220送电

无锡索普 0510 2715467 2727533 翟青文

回复 支持 反对

使用道具 举报