随着我国改革开放的不断深入,经济建设得到了迅猛的发展。城镇建筑物朝着高层化、密集化、多功能化的方向不断发展,建筑物的装饰装修材料和方式日趋多样,用电负荷日益增加,火灾危险性亦增大。这一切都对建筑消防设施提出了更高、更严格的要求。如何才能保证建筑消防设施的可靠性、安全性和及时性就成了摆在我们面前的大问题。应该说这涉及很多方面的内容,但笔者认为消防控制设备的正确接地对保证消防控制设备的正常运行起着非常重要的作用,但在实际工作中却往往被人忽略。
1、接地的意义及类别
将电力系统、电器装置的某一部分经接地线连接到接地极的做法称为接地。实践证明,接地对保障电力系统和电器设备的可靠安全运行,保护操作、维护人员的人身安全都起着重大的作用。
按照接地所起作用的不同,接地一般可分为工作接地(功能接地)、保护接地(包括接零)、防静电接地、防雷、及防过电压接地、屏蔽接地(隔离接地)以及其他特殊接地。
1.1工作接地:工作接地是一种功能性接地,主要是指包括高、低压在内的电力系统中某一点(如发电机、变压器的中性点、电动机的中性点、防止过电压的避雷器的某一点等)直接或经消弧线圈、电抗器、击穿熔断器等设备与大地作良好的电器连接。
1.2保护接地:保护接地是指电器设备或电器装置的正常不带电的金属部分和金属外壳的接地。在大多数场合,保护接地能够保护人员因触及绝缘损坏漏电而带有危险电压的金属部分而遭到的电击,同时,保护接地也能够防止因漏电或对地短路引起的火灾和对电子设备、计算机控制设备电子线路的危害,因而消防控制设备一般应设置保护接地。
1.3防静电接地:防静电接地是指为了消除生产及设备运行过程中产生的静电而设置的接地。静电是由于电介质相互摩擦或电介质与金属摩擦而生的。静电电压可高达千伏,因而静电产生的危险电压,不但危及人身安全,且静电的放电火花,往往会造成火灾和爆炸事故,且对电子设备,计算机控制设备的集成电路装置亦可造成严重危害,因而消防控制设备应设置防静电接地。
1.4防雷及防过电压接地:防雷及防过电压接地是指为了消除雷击和过电压的危险而设置的接地。由于消防控制设备均设在建筑内 ,而建筑物已考虑过防雷, 而电器配电中已考虑过防雷及防过电压,故消防控制设备可不设置防雷,应设防过电压接地。
1.5屏蔽接地:屏蔽接地是指为防止电磁感应对设备、计算机控制设备、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、屏蔽线的外皮或建筑物金属屏蔽体带来危害而设置的接地, 因而消防控制设备应设置屏蔽接地。 |
|