装50-80根网线用多大的线槽啊...

[复制链接]
tingfeng 发布于: 2004-4-6 18:18 3785 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
哪位高手指教一下,谢啦!
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
孤帆远影 发表于 2004-4-12 08:58:00
用150*75好了,200*100稍大了点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hechaowen 发表于 2004-4-13 10:58:00
还是200*100的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
独孤九剑 发表于 2004-4-14 11:13:00
如果直线敷槽,100*40也可盛下80根线,不过很紧张的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
robinwang 发表于 2004-4-14 15:12:00

按照《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范GBT-T-50311-2000》的要求

12.4.3管内穿放大对数电缆时,直线管路的管径利用率为50%-60%,弯管路的管径利用率应为40%~50%。管内穿放4对对绞电缆时,截面利用率应为25%-30%。线槽的截面利用率不应超过50%。

还是用200*100的吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hbgaxk 发表于 2004-4-26 23:31:00

管槽线缆容量对照表 PVC槽(型号) 20*10 24*14 39*19 59*22 99*27 99*40 五类线(根数) 2 4 9 16 32 48 PVC管(型号) ф16 ф20 ф25 ф32 ф40 ф50 五类线(根数) 2 3 6 9 15 24 度锌线槽(型号) 25*25 25*50 25*75 50*50 50*100 100*100 五类线(根数) 7 15 22 30 60 120

引用一位强人的~~~西西

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
狂狼燕子 发表于 2004-4-27 09:52:00

6楼的,谢谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
易水 发表于 2004-4-28 14:17:00

120*60的吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
GUOJY 发表于 2004-4-29 10:50:00
我建议还是采用150*75*1.2的桥架,即在一定程度上节约成本,也基本符合工程规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
GUOJY 发表于 2004-4-29 10:54:00

桥架一般是60根线以内采用100*50*1.0;60根以上采用150*75*1.2.如果其中包含直径较粗的线缆则递减,反之增加。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
artboy 发表于 2004-4-29 11:19:00

用100*50就可以,我以前用过的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
fe18ef 发表于 2004-8-10 11:54:00

如果在拉线的时候能够绑扎规范,建议采用150*75*1.2的桥架

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
daisouth 发表于 2004-8-12 12:06:00
差不多能装下就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
swb-19780125 发表于 2004-8-13 10:24:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
sczym 发表于 2004-8-18 16:56:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xiaonaijia 发表于 2004-8-18 18:46:00
以下是引用robinwang在2004-4-14 15:12:00的发言:

esxie 发表于 2004-8-19 09:34:00
现在的野猪一个个把价格砍的死死的。能不亏就不错了。一般的小工程哪个还给他讲什么标准、规范哦。只要不存在安全隐患。就万事大吉。按什么布线方面的书籍上面的案例,打个孔都6、70元。那有这好的事。编书的也是吃饱了。。。。。也不看看实际情况。(这种情况也和作单的拼命杀价抢单有关,呵呵。)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
tingfeng 发表于 2004-8-20 10:20:00

问一下六楼的大哥,25的管能装6根五类线吗?你说的五类线是网线吗?