个人看法:: 1.关于UPS是肯定要做的.不过有的UPS本身己内装了(如原来的华为安圣.现在被国外收购的).所以得了解UPS的参数.还有就是做几级,你还得去问一下物业在总降那儿有没有.一般建议做二三级防雷. 2.服务器那儿,如果你的机房接地很好.可以不用做. 3.对于DDN,ADSL等通信,最好是做通信防雷.一般都有的.但是要小心流量的配套. 补::::,A.没有看到您的电话??如果有最好也做电话通信防雷. B,没有看你所说的接地?如果是共接地,那要小心点电话交换机的接地点.不要离通信设备和服务器近点接.而要尽量接远点. C.如果本机房是大楼内部可暂不考直接雷.主要是防感应雷.如果机站类那可要查看建筑图,计算其直接防雷方案和相关处理. 以上为个人看法!只为您提供参考. |