jason_wan
积分
帖子
主题
hipath 3000 中文软件怎么调试啊?
1,我怎么设置外线的进,出,双向。
2,计费
3,语音信箱
使用道具 举报
问题1,修改中继组
问题2,修改计费输出口为V.24,端口视机型、配制而定。一般33XX,35XX为端口1,37XX为端口2。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
问题3,将信箱端口改为如图所示类型。
谢谢sany!
问题1:我怎么定义外线组呢?还是做路由阿!
问题2:ok!计费电缆用8芯可以吗?
问题3:怎么UCD组,我要将240-248分机设置到400组里(语音信箱组),要求分机留言点灯!
问题1,将入中继改为 Trk Grp 2 就可以了
问题2,8芯线的可以,线序 2、3交叉 4、6交叉 7、8交叉 1、1直连 5、5直连
问题3,如图所示,亮留言灯需要话机支持,点亮、熄灭留言灯需要语音信箱支持,点灯码*68,灭灯码#68。
如果模拟话机支持留言灯功能,相应端口类型应改为如下图。
谢谢!
问题3,模拟话机支持留言灯功能,相应端口类型以改。我用TCL 有留言灯(脉冲,70~75欧姆),点亮、熄灭留言灯有语音信箱支持,点灯码*68~0,灭灯码#68。
现TCL话机的留言灯能点亮,可是不常亮,会每隔十几秒亮一下。怎么解决?电话机有什么要求。
在使用manager e的摸板是,分机类型怎么不能拷贝!
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页