基于rs-232数控机床网络系统问题请教:...

[复制链接]
尘飞扬 发布于: 2004-8-4 23:00 327 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>现有业务需求:</P>
<P>一车间搬迁,原系统为采用rs-232协议,DB-25接口。控制室采用点对点或点对多点传输控制,原距离为2、30m左右。现搬迁至新厂房,最远机器距机器大约150m左右,并且普遍都超过了50m,请问在这种环境下宜采用什么组网方式呢?</P>
<P>我对DNC系统不太了解。经了解,采用中继器效果不太稳定。有人推荐每条线路采用两个RS-232转485接头来扩大传输距离。不过这样因有3、40台机器,如果每条线路都采用这种方法,启不是要用7、80个接头,不知各位有无比较好的解决方法。或是什么相关产品推荐。曾经看到过有RS-485HUB,不知道可不可以,希望有经验的朋友能给予帮助。谢谢。</P>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
尘飞扬 发表于 2004-8-5 13:45:00
<P>没人帮忙么?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shuaigeliu77 发表于 2004-8-5 14:17:00
<P>其实用码转是最笨也是最好,最容易解决的办法。你最远的距离150米,用无源的码转可以解决问题,控制方式是总线式,很方便。如果没有好的办法还是买码转吧。无源的一个20到50元左右。70个的话也就2000左右,工厂这点钱还是掏的起的。安装时要加上120欧的匹配电阻,效果会好很多。你说的哪个485的HUB,很贵,甲方能接受?</P>
[此贴子已经被作者于2004-8-5 14:20:41编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
尘飞扬 发表于 2004-8-5 16:16:00
我咨询过一家厂商,说无源的要160元一个。