求教关于 FLUKE DSP-100 测试仪...

[复制链接]
lqpeng 发布于: 2004-7-29 10:18 748 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P> FLUKE DSP-100 的两种测试标准</P>
<P>TIA CAT 5 BASIC L+ACR 和 100Base-TX 有什么不同?</P>
<P>超5类非屏蔽双绞线该用那个标准测啊?</P>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
雷雨的天空 发表于 2004-7-29 10:30:00
100测试不了超五类的呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
3083 发表于 2004-7-29 10:43:00
<P>而另一种是网络标准,DSP100是电缆性能测试仪</P>
<P>可以通过网络标准的电缆不一定可以通过电缆性能测试</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
沪布线菜鸟 发表于 2004-7-29 10:46:00
能测出六类线的网络线性能吗?????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
why830702 发表于 2004-7-30 13:50:00
<P>美国ideal公司的LANTEK6可以测试六类线!</P><P>www.idealchina.cn</P><P>大虾去看看吧!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
paul7963 发表于 2004-8-1 12:32:00
<P>TIA CAT 5 BASIC L+ACR 按5类基本链路标准测试8根线</P><P>100Base-TX按快速以太网标准测试4根线</P>