DC24V电源给锁供电120M有没问题,需要多粗的线?...

[复制链接]
sothis 发布于: 2009-11-16 16:26 1183 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如题 谢谢
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wys1002 发表于 2009-11-18 11:09:00
<p>RVV2*1.0</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xd189 发表于 2009-11-19 12:21:00
应该没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sothis 发表于 2009-11-23 14:47:00
2x1.0的没问题么&nbsp; 那个锁的最大电流是1.3A 平时稳定电流是0.13A&nbsp; 我就担心具体太远DC24v的开关电源 到了前端就剩个18 19V了那就带不起了&nbsp;&nbsp;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wys1002 发表于 2009-11-23 16:11:00
<p>开关电源有一种是可以把电压微调的,你可以把电压调到28V,让线路损耗,到终端怎么也有24V,电锁不怕高压,但是怕低压,低压时,电锁会工作不正常;高压时,电锁能够正常工作,只是使用寿命会减少。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wbchpok 发表于 2009-11-23 21:50:00
路过学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhuhaitao 发表于 2009-11-24 10:43:00
<p>百米直降2V</p>
<p>1.0的线</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
losagelos 发表于 2010-11-6 08:28:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>sothis</i>在2009-11-23 14:47:00的发言:</b><br/>
       
        2x1.0的没问题么&nbsp; 那个锁的最大电流是1.3A 平时稳定电流是0.13A&nbsp; 我就担心具体太远DC24v的开关电源 到了前端就剩个18 19V了那就带不起了&nbsp;&nbsp;
       
</div><p></p>
如果是1平方铜线的话压降大约在2-3v也就是前端在21V左右。貌似要2.5平方的比较有保障
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tangxianlin 发表于 2010-11-6 11:01:00
负载不多!120M距离应是没有什么问题的
回复 支持 反对