xinmao 发布于: 2004-7-12 18:55 2145 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>各位大虾:</P>
<P>      最近小弟在清远做了一个门禁工程(用SYRIS产品),结果从此陷入痛苦,完工一个月,出了不少问题。现在的问题是门禁电源板(WDA806)上的保险丝老烧,5A的保险丝啊,说烧就烧,特别是备用蓄电池连线上的保险丝经常烧坏。我真想不通,蓄电池那有这么大的电流啊!</P>
<P>      因为是在一栋大楼内部,所以系统没做接地,也没有防雷,直接从楼层配线间取了220V(两芯)给门禁电源箱,最近老打雷,是不是这个原因啊?</P>
<P>       昨天打雷后由于故障把他们老总关在办公室内出不来了,后果可想而知:再不解决问题,客户要退货!惨啊!</P>
<P>        请大侠们帮我分析一下原因,有什么好办法解决。谢谢啊!!</P>
<P>      </P>
回复

使用道具 举报

已有24人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
flqgzcn 发表于 2004-7-12 19:29:00
换个开关电源吧!12VDC输出,2-3A的就够了吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xinmao 发表于 2004-7-12 20:45:00
<P>我换过一次,效果不怎么样啊。用2-3A的那不是更容易烧掉啊</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xinmao 发表于 2004-7-12 20:45:00
<P>我换过一次,效果不怎么样啊。用2-3A的那不是更容易烧掉啊</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sisi920 发表于 2004-7-12 21:46:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xinmao 发表于 2004-7-13 16:36:00
<P>没人理我啊,  这个问题很难吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
门禁 发表于 2004-7-13 17:30:00
<P>你的这个原因不大好找呀.</P>你用的是什么锁,怎么会打人关在里面呢?会不会是控制器死机
[此贴子已经被作者于2004-7-13 17:34:50编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
flqgzcn 发表于 2004-7-13 17:55:00
<P>开关电源不会烧掉的,,,</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
门禁 发表于 2004-7-13 18:00:00
<P>他这个是烧保险管,不是烧电源</P><P>原因可能是在供电上</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
flqgzcn 发表于 2004-7-13 18:04:00
<P>楼主检查检查线路吧!如果5A的保险管都会烧,估计是线路的问题。</P><P>用万用表量控制器外壳和地线之间是否有电势差,如果有,就用导线把控制器外壳和地线连接起来。</P><P>这2种方法都做好后,应该就没问题了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
coveary 发表于 2004-7-15 15:44:00
<P>走线没走好吧?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xbf0904 发表于 2004-7-15 17:33:00
<P>这个问题其实也不难,那要看现场的情况了,也许是线路上的问题,串进了其他的电压,也可能是控制器本身的原因,防雷没做好,可能电路板根本就没设计好也是有可能 的,不过问一下楼主,玺瑞自己厂家也解决不了吗?</P><P>杭州立方北京办夏炳锋,电话:010-82135994-803   www.reformer.com.cn 期望跟贵公司合作!  </P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
门禁 发表于 2004-7-15 17:57:00
<P>我想跟控制器应该没有什么问题</P><P>如果该厂家的控制器有这么严重的问题</P><P>那这个品牌恐怕早就不存在罗.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
Mars_chw 发表于 2004-7-16 15:54:00
<P>路过看看!</P><P></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
flqgzcn 发表于 2004-7-19 14:04:00
<P>楼主的问题解决了吗?是如何解决的?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xinmao 发表于 2004-7-20 22:28:00
<P>谢谢大家的帮助。我现在对每个控制器和电源箱外壳做了接地。</P>
<P>不过这段时间一直没打雷下雨,系统运行较正常,不知道究竟管不管用。</P>
<P>现在又发生一个问题:一个电锁(阳极锁)不能正常工作,锁舌经常像神经病一样跳。不知道是什么原因?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
flqgzcn 发表于 2004-7-22 19:42:00
<P>锁舌跳来跳去,还是电源供应的问题,在电锁端加电容,1000UF/25V的就行了。</P><P>我遇到过这种情况。一方面和电锁离控制器的距离又关,另一方面和电线的质量(阻抗)有关,空载的时候正常12VDC,但锁舌下来的一瞬间,电压突然下降到9。5V,锁舌马上又弹上去,然后电压回复正常,锁舌就来回跳。</P><P>最后加了电容就正常了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
love~月宝贝 发表于 2004-7-23 12:40:00
<P>楼主,我想你应该检查一下路径,另外所有产品都是你们自己生产的吗?还是你也是代销然后帮别人安装的呢?如果产品是你们代销的话,你在哪买的产品就应该去问一下他们啊。。。也许是产品本身的问题哦。。。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
apple863 发表于 2004-7-27 13:34:00
有的什么锁最好把锁拆了试一段时间,锁和线路的问题多一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
wayne8811 发表于 2004-7-27 16:30:00
跟系统没关系,只能是电源或线路!