千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于在钢结构楼房上布点的问题!...

[复制链接]
shaoyf 发布于: 2004-7-23 20:03 575 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟现在在做一个工程,楼房是钢结构六层,外部是幕墙。它的楼板是先用瓦楞板铺,然后布钢筋、埋管和浇注混凝土。其中三层为大开间办公室,无墙。要布近500个点,可浇注的厚度离瓦楞板底15CM,顶只有7.5CM,这过程中还有强点的预埋管。施工中管线重叠的很多,很难通过监理认可。请问有没做过这样的工程!你们是怎么处理的,能不能用在地面布槽板呢!小弟谢了啊…………
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shaoyf 发表于 2004-7-23 23:40:00
yun    hh  
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
接综合布线 发表于 2004-7-24 00:04:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
德工 发表于 2004-7-24 01:27:00
<P>走主线横了</P><P>去超市看一下</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wjnwn 发表于 2004-7-24 08:30:00
采用金属桥架固定在地面上,(一般人不去的地方)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
布现 发表于 2004-7-24 09:10:00
<P>线路可以在楼板与地面地板之间敷设啊!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lajk 发表于 2004-7-24 09:16:00
你这种情况啊还是走地面线槽比较合适啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
深山老林 发表于 2004-7-26 08:10:00
大开间布线本身就很很的,预埋管又不2合理,唉……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
robinwang 发表于 2004-7-26 08:24:00
<P>如果投资允许可以使用地面线槽的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
shaoyf 发表于 2004-7-28 13:27:00
如果走地面线槽的话成本要翻几倍,业主是不同意啊!今天决定了,大化小,分成几个单元,然后多放几个机柜,光纤到机柜。然后再埋管了。以前都用25或20的。现在只有工人兄弟辛苦点了,让他们在过线盒上开孔了:(。
[此贴子已经被作者于2004-7-28 13:32:31编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆