xinmao 发布于: 2004-7-13 16:38 668 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大虾:

最近小弟在清远做了一个门禁工程(用SYRIS产品),结果从此陷入痛苦,完工一个月,出了不少问题。现在的问题是门禁电源板(WDA806)上的保险丝老烧,5A的保险丝啊,说烧就烧,特别是备用蓄电池连线上的保险丝经常烧坏。我真想不通,蓄电池那有这么大的电流啊!

因为是在一栋大楼内部,所以系统没做接地,也没有防雷,直接从楼层配线间取了220V(两芯)给门禁电源箱,最近老打雷,是不是这个原因啊?

昨天打雷后由于故障把他们老总关在办公室内出不来了,后果可想而知:再不解决问题,客户要退货!惨啊!

请大侠们帮我分析一下原因,有什么好办法解决。谢谢啊!!

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
GEORGE_VST 发表于 2004-7-13 22:19:00
做接地就是了,粤北应该是多雷地区,不做系统接地肯定出问题啦.接地很容易的,还是接一下地的好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
asmer 发表于 2004-7-14 14:54:00
同情楼主