暗管这样埋可以吗?...

[复制链接]
嗷嗷待哺 发布于: 2004-6-18 19:27 1558 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现有一工程,原图纸中家庭报警主机到各门窗磁,红外,煤气探测是以星型的排管方式,土建觉得比较烦,想用串联的方式布管,这样违反规范吗?是否20的管道空间会不够,另外土建还觉得主机到紧急按钮铺的25管太大,想改成20的管,可以吗?请专家指教。
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Saaam 发表于 2004-6-18 22:05:00

门窗磁、红外采用串联方式是可以的,但是以后一旦出现问题,检修不方便

煤气探测是不允许串联方式的

紧急按钮到主机20的管子足够了,16都可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
嗷嗷待哺 发表于 2004-6-18 22:41:00
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ttttttzzzxxx 发表于 2004-6-19 08:15:00

yu yu 说的具体点呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
极品青蛙 发表于 2004-6-19 11:25:00

最好是紧急按扭、磁控开关、煤气探测器分别布管,分成3个防区!前提是施工必需以蓝图执行!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
老顽童 发表于 2004-6-30 15:42:00
正确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xzh110 发表于 2004-7-1 09:31:00
先确定防区再布管就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yongqiang 发表于 2004-7-8 23:32:00

强弱电专业布线10年经验!支持以上意见。但混凝土楼板不要埋20以上管为好!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
pakerdong 发表于 2004-7-13 09:58:00

煤气报警 是不允许串的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
niuhewo 发表于 2005-8-4 11:54:00

是的

煤气报警是不允许串连的,应为假如在不同的地方先后先后出现问题,那么报警器只会在一处报警。

回复 支持 反对

使用道具 举报