PID参数大概在什么范围?
PID参数大概在什么范围?...
[复制链接]
chosen
发布于: 2004-6-10 14:08
1042 次浏览
6 位用户参与讨论
电梯直达
我用Live Care 静态仿真时PI的参数通常都要到3000-6000才行.
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
szallied
当前离线
积分
10136
沙发
szallied
发表于 2004-6-10 14:24:00
<P>不是把</P><P>不同的控制参数是不同的</P><P>一般的空调的控制p是10以下,i是取1000 左右,都是越小作用越大</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
chosen
当前离线
积分
2554
板凳
chosen
发表于 2004-6-10 16:50:00
我调的几个PID控制的参数设在p=3 I=1000时输出结果根本没有变化,保持初始值,为什么呀?
回复
支持
反对
使用道具
举报
chosen
当前离线
积分
2554
地板
chosen
发表于 2004-6-10 17:01:00
<P>我使用默认的参数p=3,I=1000输出结果大都保持初始状态,PID根本没起作用</P>
<P>我用的是静态模拟,有高手指点下啊.新手,多多帮助,3Q</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
basystem
当前离线
积分
74926
5
#
basystem
发表于 2004-6-10 17:53:00
不同的控制对象使用的PID参数是不一样的,调试回风温度控制水阀,使用XP=3,TN=1000默认值就好了,但是对于VAV风柜和新风机,是以送风温度来调节水阀的,其PI值就不一样了,其他,如旁通压差的调节,水泵转速的调节,风机转速的调节等等,也要根据现场的DEVICE的特性(风道,水路等的阻力特性,风机,泵的转速特性等等)来调整合适的参数,在现场调试多了,自然就可以知道了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
hushangang18
当前离线
积分
653
6
#
hushangang18
发表于 2004-6-11 07:59:00
你的采样信号和设定信号太小,你放大信号
回复
支持
反对
使用道具
举报
chosen
当前离线
积分
2554
7
#
chosen
发表于 2004-6-11 09:47:00
请教,怎么放大信号??
回复