电梯直达
各位大侠,我遇到一个很棘手的事情,我用的是深圳视得安的可视门禁系统,发现窗磁在距离分机远的时候(大约50米左右)就不会报警,测量电阻为12欧姆,还发现超过这一值都不会报警,线路是肯定通的,那位前辈有什么办法解决,请告知好吗
非常感谢
cosin@mail.sxptt.zj.cn
绍兴金林永
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
cablin
当前离线
积分
1055
沙发
cablin
发表于 2002-12-25 14:10:00
我想有二个方法,最直接的方法的和视的安公司技术部联系让它提供技术支持;另一方法是检察你的线缆质量是否有问题或是规格太细了,导致工作电压不足
回复
支持
反对
使用道具
举报
zhongchengda
当前离线
积分
2192
板凳
zhongchengda
发表于 2002-12-31 10:31:00
家庭的电磁干扰比较大,距离也有些过远,一般控制在50米之内!而且最好用带屏蔽的双绞线!