Ta的文章(15)
求助迪康工控机软件登陆帐号和密码是什么 ...
哪位有新加坡QA或ICON1900 P系列直接控制 ...
什么地方有HONETWELL的CARE和EBI培训?
有清华同方的销售人员或工程师吗?联系我, ...
关于EBI系统集成
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
楼宇自控
›
谁做过消防集成到EBI项目
谁做过消防集成到EBI项目...
[复制链接]
cfniao
发布于: 2004-5-13 08:57
729 次浏览
12 位用户参与讨论
电梯直达
<P>消防集成到EBI上不知道需要用什么协议、接口。希望做个这种项目的能联系我。</P>
<P> 电话:057487143686</P>
<P>EMAIL:cfniao@163.com</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有12人评论
cfniao
当前离线
积分
758
沙发
cfniao
发表于 2004-5-13 08:58:00
<P>忘了说,我叫陈锋</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hzxiao
当前离线
积分
750
板凳
hzxiao
发表于 2004-5-13 10:09:00
我做过很多EBI和第3方设备的连接问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
hzxiao
当前离线
积分
750
地板
hzxiao
发表于 2004-5-13 10:11:00
你的消防系统是什么系统的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
ywx2003
当前离线
积分
279
5
#
ywx2003
发表于 2004-5-14 08:51:00
NET API 能搞定
回复
支持
反对
使用道具
举报
cfniao
当前离线
积分
758
6
#
cfniao
发表于 2004-5-17 08:12:00
<P>消防用的是松江的.我BA用的是HONEYWELL的,硬接口是通过RS232,但软件上HONEYWELL能提供API.DDE等.现在可能是2者要相连的话可能需要进行2次开发,不知道有没做这样人或者公司.</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
sa
当前离线
积分
5910
7
#
sa
发表于 2004-5-17 10:53:00
现在有很多做IBMS的公司,技术上是没有问题的
回复
支持
反对
使用道具
举报
韩成洲
当前离线
积分
1620
8
#
韩成洲
发表于 2004-5-23 04:37:00
<P>你好,香港汉美集团,大陆总部北京,北京汉美集团下辖北京汉美万格,汉美控制,汉美统一等公司,分别代理霍尼韦尔,西门子,博力谋,丹佛丝品牌,大量现货供应,价格低廉,信誉可靠,另我单位具有建设部颁发的智能建筑甲级设计资质和集成资质//本人韩成洲13911578269,hanchengzhou@126.com或chengzhou88@163.net欢迎交流</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
basystem
当前离线
积分
74926
9
#
basystem
发表于 2004-5-28 22:33:00
<P>第3方系统进入EBI除了选择原厂的INTERFACE外,自己开发最好选择BACNET或OPC,因为用API的话,通讯不太好,而且消防如果点数多的话,就更加麻烦了,因为使用API,对方的点的VALUE或STAT发生改变,不会给EBI数据库主动发送,而且,你有没有考虑数据库到给消防预留了点数?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
oscar_mint
当前离线
积分
769
10
#
oscar_mint
发表于 2004-6-3 18:40:00
<P>我通过Honeywell的DSA方式实现过对消防的集成。</P><P>很容易的。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
silence2008
当前离线
积分
4642
11
#
silence2008
发表于 2004-6-3 20:40:00
<P>BA集成只能对消防系统进行监测.</P><P>所有消防控制应该由消防系统本身完成.</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
basystem
当前离线
积分
74926
12
#
basystem
发表于 2004-6-5 00:30:00
DSA应该是在2台EBI之间实现,而且LICENSE很贵
回复
支持
反对
使用道具
举报
oscar_mint
当前离线
积分
769
13
#
oscar_mint
发表于 2004-6-7 11:39:00
我做的那个项目里,消防系统也用的是honeywell的EBI,而且有DSA功能,我们就实现了集成
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城