<P>各位大虾:</P>
<P>       关于水系统主管的设计在什么情况下要做同程有何规定?他和一般的铺设在效果上究竟有何区别?1200平米的工程主管约50米长有必要吗?</P>

<P>                                           </P>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dree 发表于 2004-4-16 23:20:00
?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
9490yyyy 发表于 2004-4-16 23:22:00
二楼的请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dree 发表于 2004-4-16 23:27:00
<P>同程就是扬程相等吗</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
9490yyyy 发表于 2004-4-16 23:38:00
<P>扬程相等是什么概念?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dree 发表于 2004-4-16 23:56:00
去xdcad问问吧,这里做电的多,作水的少