请教各位大侠?...

[复制链接]
best55 发布于: 2004-4-2 10:22 754 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>小弟刚入道时间不长,想请教各位大侠几个问题?(谢了)</P>
<P>  1、Pt1000与Pt100的区别?常用的是那一种?</P>
<P>  2、NTC20的含意?</P>
<P>  3、Pt和NTC的区别和分别对应的场合?</P>
<P>  4、冷冻水供水温度?</P>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szallied 发表于 2004-4-2 11:05:00
<P>1.区别在电阻值不一样</P>
<P>2.也是电阻型温度传感器的一种</P>
<P>3.区别是电阻材料不一样,pt是铂,场合嘛好象都可以的</P>
<P>4.一般是7到12度</P>
<P>如有错误,请指正</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lau_x 发表于 2004-4-2 14:06:00
<P>同意楼上,补充一些,望指正:</P><P>1。0度时 PT1000电阻是1000欧,PT100是100欧,PT1000精度比PT100高。看你需要了。</P><P>2。NTC20是负温度系数传感器,温度上升,电阻下降  25度时为20000欧。</P><P>3。NTC两线输出,PT100/1000四线输出,PT精度比较高。空调自控一般用NTC精度也够了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
basystem 发表于 2004-4-2 15:17:00
<P>补充一点,冷冻水的供回水温度在暖通图纸上应该能够查出来,某些冰蓄冷+VAV的系统冷冻水供水温度设计值可能比较低。</P><P>最近坛子好象不太活跃了,大家是不是都很忙?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wudanwolf 发表于 2004-4-2 18:06:00
像honeywell的excel50和excel20的ddc只能识别ntc20k的传感器,excel100都能识别。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sa 发表于 2004-4-2 20:11:00
这么多高手!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
best55 发表于 2004-4-5 10:14:00
小弟在一本书中看到“1990年国际温标(ITS-90)中规定在3.8K到962℃温域内以铂电阻温度计作为标准仪器。”那么请问在honeywell系统中测量温度时应选择在什么温度范围内,以及什么类型的传感器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szallied 发表于 2004-4-5 10:17:00
<P>那看你实际用在哪里了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
best55 发表于 2004-4-5 10:29:00
<P>小弟不才多问几个问题,请指教。(谢谢!)</P><P>1、检测风道内温度时使用什么?</P><P>2、检测室内温度时使用什么?</P><P>3、在供回水系统中使用什么?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cherryguo 发表于 2004-4-5 10:59:00
<P>1。用风道温度传感器</P><P>2。用室内温度传感器</P><P>3。水温度传感器</P><P>每种都有不同的型号</P>