ahua9898 发布于: 2004-3-30 11:44 1487 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位同行:
     我现在手里有一个系统为honeywell-excel5000操作系统,下面的DDC不动作,现场控制器为XL100C,现场是24V电源坏了,但换一个也不行,手里无手操器,控制空调的,另外风控制系统不能和消防风系统联动,请教高手。
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szallied 发表于 2004-3-30 12:51:00
有CARE吗
什么都没有的话
神仙也帮你不到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sa 发表于 2004-3-30 13:01:00
他肯定有CARE,是不是DDC也给烧坏了,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sa 发表于 2004-3-30 13:03:00
不能联动应该是程序没有写对,或是系统的优先级不够高
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dovegz 发表于 2004-3-30 13:37:00
估计程序也被冲掉了,或者应该再查一下其他设备的完好性
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ahua9898 发表于 2004-3-30 13:47:00
先是24V电源坏,后更换无效,系统是别人安装的手里没有CARE。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
szallied 发表于 2004-3-30 14:07:00
那只有找他们了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
basystem 发表于 2004-3-30 19:35:00
如果在青岛的话,我可以帮你搞定。过半个月在广州也可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ahua9898 发表于 2004-3-31 08:06:00
不行啊,在华中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sa 发表于 2004-3-31 21:11:00
谁卖找谁!
有没有找到烧DDC电源的原因!这个必须搞清楚,不然下次接上还会烧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ahua9898 发表于 2004-4-1 08:42:00
不知道啊,好象是短路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xiangyingli 发表于 2004-4-1 16:39:00
电源坏多长时间了
坏的原因是什么
我没处理过xl100的故障但我怀疑你的这套ddc控制程序没有激活,ddc里都有一个系统运行的指令(没受中央控制室控制),即离线状态。可以找一找,如果不对,请见谅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
basystem 发表于 2004-4-1 18:43:00
XL系列的DDC程序一DOWNLOAD下去就可以自动运行了,不需要再次即活。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
ahua9898 发表于 2004-4-2 08:41:00
<P>原来是好的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
basystem 发表于 2004-4-2 15:20:00
哥们,原来是耍了我们一把
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
sa 发表于 2004-4-2 20:25:00
打他!