请教一个简单问题?...

[复制链接]
best55 发布于: 2004-2-20 11:54 712 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
变水量和定水量分别是什么含意?(请举例说明,谢谢!)


[此贴子已经被作者于2004-2-20 15:06:38编辑过]

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cherryguo 发表于 2004-2-20 16:38:00
空调的水系统按水量划分可分为定水量系统和变水量系统。
定水量就是没有任何控制水量的措施,系统水量基本不变,系统的水量有水泵的运行台数决定。
变水量,在空调系统中,终端设备常用电动二通阀,而电动二通阀的开度是经常变化的,为使者变化的水量系统时应恒水量工作的冷水机组,通常在供、回水总管上设制压差旁通阀,根据供回水总管的水压差,来调节电动旁通阀的开度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
raydong 发表于 2004-2-20 18:53:00
以下是引用cherryguo在2004-2-20 16:38:50的发言:
补充一点,末端如果选择三通阀门时候,通常可以是定流量系统(指冷源侧)。