vista 120 警号异常问题求助,等验收!
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
防盗报警(SAS)
›
vista 120 警号异常问题求助,等验收!
vista 120 警号异常问题求助,等验收!...
[复制链接]
ling_figo
发布于: 2015-9-22 08:28
430 次浏览
8 位用户参与讨论
电梯直达
系统在准备状态和布放状态警号长响,如果触发报警则警号马上停止,刚好和正常情况相反。这边销售商说主板问题,让买新的,但我觉得还能抢救,求指导
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有8人评论
ling_figo
当前离线
积分
29
沙发
ling_figo
发表于 2015-9-23 08:31:44
来个高手指导下!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
专业防盗报警与联动
当前离线
积分
14154
板凳
专业防盗报警与联动
发表于 2015-9-24 22:15:32
编程改下就行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
ling_figo
当前离线
积分
29
地板
ling_figo
发表于 2015-9-24 22:56:35
专业防盗报警与联动 发表于 2015-9-24 22:15
编程改下就行了
请问是改哪项?08么?看说明书好久都没搞定
回复
支持
反对
使用道具
举报
13590264587
当前离线
积分
110
5
#
13590264587
发表于 2015-9-25 09:14:11
智能家居QQ号交流: 3032223648,提供专业智能家居整体解决方案,可亲身体验智能家居体验馆。加盟热线:17727431169,智能家居第一品牌,zigbee联盟中国区总部,物联传感欢迎您的加盟!
回复
支持
反对
使用道具
举报
110316861
当前离线
积分
1505
6
#
110316861
发表于 2015-9-25 14:35:59
估计是你设置防区的时候设置错了,设置成了延时防区了,所以你去触发时没有用声音,人一走就有声音了。vista 120外置警号只能设置无声和延时,及时报警。
警号接主板4、5脚。建议恢复出厂在设置一遍,在进行设置.设置方法:4140 8000*93
回复
支持
反对
使用道具
举报
dlglxy
当前离线
积分
45
7
#
dlglxy
发表于 2015-12-3 07:44:15
编程的设置问题,我也遇到过。你看看说明书吧。我也忘了是那一项了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
hgsqyghjy
当前离线
积分
160
8
#
hgsqyghjy
发表于 2015-12-27 09:42:15
霍尼韦尔质量应该可以的,应该设置问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城