1。用一个VB-5471-2080接到自来水龙头上,方向正确。龙头一开,阀门被顶开漏水。是不是这个阀门关紧力不够,只能用在风机盘管上?那么一般自来水压力是多少?风机盘管上水压力又是多少呢?
2。VB-5471-2080标称kv是最大3.5,我接在自来水上开到最大,1分钟放了二十几升的水,回来查KV定义,说明该值是在一定压差下定义的(1kgf/cm2)那么我选择阀门时是不是要弄清KV还要弄清压降?
3。请大家帮我选型:条件:1。二通常闭 2。15mm 3。开关量控制 4。接在家用水龙头上不会被顶开 5。江森、霍尼维尔或西门子 6。最好在300元以内(包括驱动器)

问题比较弱智,望大家过个开心年,不要被这个问题弄的和我一样了
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lau_x 发表于 2004-1-16 09:30:00
高手这么早就过年去了?
自己顶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
acguy 发表于 2004-1-16 12:16:00
如果是用在风机盘管上的球形阀芯的两位二通阀。想做到不漏水不可能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lau_x 发表于 2004-1-19 08:59:00
总算搞明白了一点,个人理解,说出来欢迎大家指正
选阀门先确定需要的KV值和口径,然后通过KV值和口径查表(一般阀门厂都会提供)得出压降,通过压降可以知道需要多大的关紧力(一般100KPa 算1KG),接着通过厂家提供的阀门和驱动器组合的关紧力表得到所需的产品。
西门子好象有一个软件,输入几个参数就可以选出需要的型号,不知道HONEYWELL和JOHNSON有没有这样的软件?有的劳驾给小第一个吧!!