对于屏蔽布线系统而言,等电位联结导体的作用至关重要。如果等民位联结导体选型不当或出现施工故障,会给屏蔽效果带来不良的影响。 综合布线系统传输带宽大都在100MHz以上,有时甚至会达到1000MHz,对于屏蔽布线系统而言,屏蔽对绞电缆对绞电缆和屏蔽模块上感应到的电荷能够通过等电位联结导体尽快泄放掉,以免残留电荷引起二次辐身干扰,造成抗干扰能力下降。其二是高频电阻要小,根据趋肤效应原理,在高频情况下,电流主要是经导体的表面传递,所以尽量增加等电位联结导体的表面积,将会大幅度地降低高频电阻。具体要求如下。 1. 机房内机柜接地应采用多股铜导线或网状编织铜导线。如果对接地要求很高时,还可在其表面镀银,以减小导线的表面电阻率,因而达到减小接地线高频阻抗的目的。 2. 要求使用铜质导线 3. 在机房内,每一个机柜采用2根不同长度的联结网格联结。 4. 在没有设置等民位弱结网格的场所(如电信间),每个机柜/架都必须分别采用等电位联结导体以并行方式连接到局部等电位联结端子板上,以确保接地是可靠的。
|