  综合布线施工的过程中是布线系统故障的高发阶段,而双绞线布线过程中比较容易出现网络“通”而“不通”的线序问题。不规范施工以及施工失误导致的故障往往是防不胜防。许多用户在布线中经常出现一种是采用一一对应的错误连接方法,当连接距离较短时,系统不会出现连接上的故障。但当连接距离较长,网络繁忙或高速运行时,就容易……
  其实,其核心是让3和6两个引脚为同一个绞对(按T568A或者T568B标准来链接)。在以太网中,一般是使用两对双绞线,排列在1、2、3、6的位置,如果使用的不是两对线,而是将原配对使用的线分开使用,就会形成串绕串扰(SplitPair错误是指在打线时没有按照正确的线标安装,由此引发的传输性能故障),对网络性能有较大影响。10M网络环境不明显,100M的网络环境下如果流量大或者距离长,网络就会无法连通。这个故障比较常见,也比较容易在工程审核过程中检测出来,只需要将RJ45头重新按线序做过以后,就可以一切恢复正常。
  在没有测试工具的情况下,连接工作可能出现一些错误。常见的连接错误有电缆标签错、连接开路和短路等。开路和短路在施工中,由于工具、接线技巧或墙内穿线技术欠缺等问题,会产生开路或短路故障。反接同一对线在两端针位接反,比如一端为1-2,另一端为2-1。错对将一对线接到另一端的另一对线上,比如一端是1-2,另一端接在4-5上。
  还有一种故障情况是串绕,所谓串绕是指将原来的两对线分别拆开后又重新组成新的线对。由于出现这种故障时端对端的连通性并未受影响,所以用普通的万用表不能检查出故障原因,只有通过使用专用的电缆测试仪才能检查出来。
  光缆布设的过程中也经常会发生故障,如光缆过长导致的信号衰减问题、弯曲过渡导致的过度光缆弯曲损耗和受压损耗、光缆受压或断裂、光缆熔接不良、接头污染、接头处抛光不良、接头处接触不良等等。