请教:西门子楼控问题...

[复制链接]
fzzsh 发布于: 2003-12-2 13:17 1033 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1、我设计MEC箱体时,将传感器等现场端送过来的线直接接入MEC控制器和PXM扩展模块上的端子,可质量检查时说要在模块前加上接线端子,然后再接入模块端子。我觉得多此一举,不能理解。不知是否有此一举。

2、3.4版本的Insight如何设定PXM的地址。
3、3.4版本的insight感觉对中文的支持还是不好,动画如何制作
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
angel1980 发表于 2003-12-3 08:46:00



[此贴子已经被作者于2003-12-3 15:19:59编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yuchen1974 发表于 2003-12-19 13:11:00
是的,多加端子,不但接线多了,故障点多了,而且箱内并不怎么好!(我作过)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
basystem 发表于 2003-12-19 13:23:00
MBC、MEC建议不另加端子,我们在机场等项目使用都没有人提这个问题啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dongdong0906 发表于 2003-12-22 09:52:00
这里不需要吧?有的过压类型的点如DO 可能要,防止烧坏模块吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wangyt 发表于 2004-1-1 09:27:00
不需设置波特率,只需地址设置(DROP),直接到点的定义中定义就可以了,在SYSTEM PROFILE中不要添加FLN。NO PROBLEM