cherryguo 发布于: 2003-11-27 16:30 978 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问谁有新风机(为三风机)组的监控原理图?谢谢!wentong96@163.com
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
acguy 发表于 2003-11-27 21:46:00
如果是单机组内的三并联风机,当作一个大风机处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cherryguo 发表于 2003-11-28 09:01:00
楼上的朋友那我在画新风机组的原理图时,只在进风管道里画一个风机就可以了吗?那空调机(为双风机)的监控原理图又如何处理呢?

看到请跟帖,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
acguy 发表于 2003-11-29 21:54:00
如果是双风机机组(风机是串联),当然不一样了,而且控制要复杂的多。
一般要调节回风阀、新风阀、排风阀,以保证新风量,正压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
weibinye 发表于 2003-12-6 12:48:00
对,不过用调节的不多,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
笑风云 发表于 2003-12-6 18:48:00
以下是引用acguy在2003-11-29 21:54:00的发言:
如果是双风机机组(风机是串联),当然不一样了,而且控制要复杂的多。
一般要调节回风阀、新风阀、排风阀,以保证新风量,正压。


想请教一下这三个阀的开关比例应该如何控制?
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报