接上1号摄像头,其它图像就有干扰...

[复制链接]
dai123456 发布于: 2012-4-30 17:00 5192 次浏览 58 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
大海大 发表于 2012-5-7 23:00:00
应该是铁膨胀螺栓打到钢筋上,通过金属架连接到摄像机外壳,相当于摄像机接地,估计硬盘机(或其它点也有接地)通过机柜接地,形成两点以上接地引起地电流造成。实际施工最好是硬盘机处一点接地,摄像机处悬浮地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
fire0603 发表于 2012-5-11 15:22:00
以下是引用阿丙在2012/5/1 15:02:00的发言:
这个问题是由于多点接地引起的,我估计1号机是装在金属的材料上,与大地接地了,这样1号摄象机和后端电源产生地环路了!从而影响到另外两个!用单独供电就把这个地环路断开了,还有一个方法就是把1号机做绝缘处理!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
寻找北极星 发表于 2012-5-11 17:12:00
学习了! 觉得还是电源的问题。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
qianjiahenry 发表于 2012-5-11 17:16:00
好复杂,都有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
BBQ2010 发表于 2012-5-11 17:17:00

电源问题!!!!!

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
afire007 发表于 2012-5-24 15:27:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
qikeemail 发表于 2012-5-25 14:42:00
集中供电容易出问题啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
wangbao2009 发表于 2012-5-25 21:55:00

楼上的说的对 现在市场虚标的厂商一抓一大把

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
niuxingbin 发表于 2012-5-26 00:47:00

我就不喜欢用开关电源,便宜的开关电源问题多多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
maya03 发表于 2012-5-26 06:18:00
 集中供电问题比较多,建议还是单独供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
fbbfyw 发表于 2012-5-26 08:21:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
inbast旗舰店 发表于 2012-5-26 09:09:00
接一对视步抗干扰器就好了呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
qq627677917 发表于 2012-5-26 09:15:00
悲催啊,几分怎么掉了??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
vod1234567 发表于 2012-5-26 12:35:00

问题出来了,我想分析产生的原因及深层次的分析很好,但是大家特别是有心的前辈能说说具体大家碰到这样的问题,解决的最快的方法吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
fadzw123 发表于 2012-5-30 15:18:00
路过,学习来了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
qun123456 发表于 2012-5-30 15:31:00
以下是引用阿丙在2012/5/4 7:42:00的发言:
还是接地环路的问题:1号是吊装用的铁彭涨,铁膨胀打进去刚好和房子的钢筋接触了,导致接地!

这个解释太牵强了。我觉得还是三台摄像机共用一个电源的时候,负载之间产生电压差,电源的波纹信号叠加进入了视频信号端子。跟膨胀螺丝是没有关系的。你怎么就能判断出铁膨胀刚好接触到钢筋了呢?

这种供电方式是目前安防界普遍存在的问题,有相当一部分会造成各个摄像机负载的电流不够无法正常使用,有些还可能造成环路干扰,甚至还有些会烧坏设备,因此,妥当的方法是在监控室集中送电(220V)到前端,设备箱里面分别变压输送给摄像机,变压器尽量用功率小点的,建议<5A的开关电源或线性电源均可。电源线长度控制的尽量短些,<100米比较合适。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
爱人十月 发表于 2012-5-30 16:02:00
是不是接地问题拆下1号摄象机拿手上看看就知道,还有在主控 把1号摄象机接到工程宝上看  其他的接到DVR上看   不就知道了吗